С вентилятором судя по всему выбираете?
без вентилятора очень низкие показатели по мощностям
Исходя из расчета по площади на спальню 15 м2, угловую, плюс помимо углового окна там еще одно узкое, с учетом коэффициентов у меня выходит 2,39 кВт необходимо суммарно.
Пропорционально ширинам оконных проемов получил такие цифры:
0,494 кВт
0,963 кВт
1,012 кВт
На примере данных производителя КЗТО, внутрипольники высотой корпуса 100 мм БЕЗ вентиляторов, подбор такой:
ШхДхВ
300х800х100 Мощность при t=70 воды – 0,469 кВт
Стоимость: 13 253 руб
300х1500х100 Мощность при t=70 воды – 1,039 кВт (2 шт)
Стоимость: 23 214 руб
Итого: 0,469+1,039+1,039=2,547 кВт
По стоимости: 59 681 руб (без учета стоимости решеток, запорной арматуры и автоматики)
Но, стяжка 80 мм, инженера 15 мм (вроде), итого 95, а конвектор 100, есть этот же БЕЗ вентилятора 80, но там по мощностям не пройдет, лито широченные ставить (будут из ниши оконного проема выпирать – не очень эстетично)